Master-X
Форум | Новости | Статьи
Главная » Форум » Хостинги / Домены / Железо » 
Тема: Опрос Даунов
цитата
16/01/07 в 23:29
 Vlad_S
За последние полтора года - два раза примерно по 2 часа. Дата-центр: http://www.pilosoft.com/
цитата
16/01/07 в 23:31
 ibiz
Vlad_S писал:
За последние полтора года - два раза примерно по 2 часа. Дата-центр: http://www.pilosoft.com/


у них недавно питание вырубали часа на 2...
цитата
16/01/07 в 23:38
 Man
Да, были какие-то проблемки небольшие на пилософте недавно, но к счастью они редки.
Мы там держим пару серверов, уже года 2 наверное - проблем не было, в целом очень довольны.
Но туда только со своим админом, по понятным причинам.
цитата
16/01/07 в 23:48
 ibiz
согласен, ребята работают, а не пропадают безвести...
еще бы ремоут ребут добавили б, ваще зашибись былоб...
цитата
17/01/07 в 00:35
 alex pilosov
1. Remote reboot будет скоро (тм). (Он есть только клиентского интерфейса пока к нему нет. Добавим в панель до конца месяца).

2. Мы продаем managed hosting так же как unmanaged. Managed правда скорее всего будет подороже чем наши конкуренты. Но ета опция есть icon_smile.gif

3. Проблема с питанием - да была. Не 2 часа, а всетаки 30 секунд. Но, не все сразу поднялось - поетому возможно что индивидуалные машины лежали дольше. Более точно описываю: Мы делаем ежемесячно тест генератора/UPS - для етого нажимаетса кнопка которая запускает генератор и переключает питание на него. К сожалению - батарея на UPS умерла - и продержался 5 секунд на батарее. Хотя генератор запустился за 2 секунды, частота была вне допустимой в течение 10 секунд. Как результат, UPS выключился.

Батареи проверяютса 4 раза в год (инженером). Последняя инспекция была в сентябре. Генератор запускаетса каждый месяц и инженерная инспекция генератора 2 раза в год.

Больше етого не повторитса - мы меняем все батареи и будем проверять батареи сами ежемесячно со своими инструментами (нет, мерять напряжение ето не есть правильный тест).

4. Спасиб всем нашим клиентам.
Стр. « первая   <  1, 2


Эта страница в полной версии